制冷高低壓控制器如何調節?高低壓控制器如何接線?

2022-05-17
我來答
3個回答
推薦回答

匿名用戶

2022-05-17

  氣體壓縮式制冷系統在工作時,從壓縮機排氣口---冷凝器---膨脹閥(毛細管)入口屬于高壓部分。從膨脹閥出口---蒸發器---壓縮機吸氣口屬于低壓部分。壓力控制器的高壓管接在壓縮機的排氣口;低壓管接在壓縮機的吸氣口。

匿名用戶

2022-05-17

  二位式壓力控制器、壓力開關接線方式分兩種:

  第一種單刀雙擲(SPDT)

  單刀雙擲微動開關作用過程:

  接線端1—3

  壓力上升上切換值接通

  接線端1—2

  壓力上升上切換值斷開

  第二種雙斷點橋式:2 CKT DB

匿名用戶

2022-05-17

  選用設定范圍在(0.05~2.5)MPa的控制器,要求上限切換值為2.0MPa。

  1、 松開鎖緊器,將控制器旋入校驗臺的螺紋接口上;打開蓋板,將電線穿越電線接口接入端子板,電線另一頭接上萬用表;

  2、加壓至2.0MPa,此值可由基準壓力表讀出;順時針旋轉設定值調節鏍桿,使設定值由大變小,直至微動開關在2.0MPa處切換。

  3、旋動鎖緊器,調節校驗臺壓力,使其在2.0MPa上下往返變動,校驗壓力上升時,切換值是不是為2.0MPa,此值即為要求設定的上切換值,此值減去切換差(約0.085MPa)即為下切換值。